Hallo,
noch im alten Jahr habe ich 2 dieser "Messer" bestellt, nicht mehr daran gedacht und gestern erhielt ich sie.
Der Spannungsmesser funktioniert recht gut, zum Strommessen habe ich die Zuleitung durch die Spule - Transformator gesteckt.
Ein 2 kW Heizer, nur wird der Strom nicht angezeigt.
Auf der Spule steh bis 100 A, ob die Empfindlichkeit so arg ist, dass erst ab 10 A eine Anzeige erfolgt?
Hat jemand so ein Teil im Einsatz?
[attachment=59154]
Beiträge: 1.587
Themen: 94
Registriert seit: Dec 2018
06.02.2019, 11:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2019, 11:18 von Grießgram.)
Hallo Jürgen,
Dein Schraubstock ist prima zu sehen, besser wäre ein Blick auf die Unterseite vom Messgerät.
Da sind doch Anschlüsse für Strom und Spannung getrennt dran! Oder?
Wie hast Du den Messaufbau verschaltet?
Und das ist ein Stromwandler! Da darf nur ein Leiter durch, nicht Hin-und-Rückleitung.
Das hebt sich auf und Dein Messgerät zeigt korrekt die "Null" an.
Gruß Manfred
Wozu Fortschritt, wenn früher doch alles besser war?
Hallo,
natürlich habe ich die Zuleitung komplett durch gejagt. Grins.
Ich werde es ändern....danke.
Beiträge: 1.587
Themen: 94
Registriert seit: Dec 2018
Hallo Jürgen, dann mach das schnell anders und berichte darüber!
Gruß Manfred
Wozu Fortschritt, wenn früher doch alles besser war?
Beiträge: 4.184
Themen: 324
Registriert seit: Sep 2013
Hallo Jürgen,
CH ist die zweibuchstabige Länderabkürzung für Schweiz.
Nix China
Eine Lüge wird nicht zur Wahrheit, falsches wird nicht richtig und das Böse wird nicht gut, nur weil es von der Mehrheit akzeptiert wird.
Ja Richard, eben beim Srollen las ich den Unsinn.
Beiträge: 8.342
Themen: 585
Registriert seit: Sep 2013
Moin Jürgen
Schöner Schnickschnack. Ich hab auch ein Meßgerät, das das kann,
sieht aber nicht so lustig aus wie Deins
Beste Grüße, von Peter
~~~~~ DE - MV / Connected ~~~~~
Beiträge: 1.587
Themen: 94
Registriert seit: Dec 2018
Hallo Jürgen, es geht doch!
Gut daß wir darüber geredet haben.
Und welches Gerät zieht da 2,1 Ampere? 485 Watt? Passt das zu den Leistungsangaben auf dem Typenschild?
Ich traue Keinem über den Weg! Ich rechne immer nach.
Gruß Manfred
Wozu Fortschritt, wenn früher doch alles besser war?
Beiträge: 1.812
Themen: 37
Registriert seit: Oct 2018
Lag es nun am schraubstock?
Für bestellungen aus china.
Nicht vergessen das die dort im moment Neujahr festival haben und kein mensch die e-mails liest.
Wer diese tage was bestellt kann unter umständen ewig auf eine antwort warten.
Viele Grüße, Juan
Printed on recycled Data
Klar,
ich habe paar Gänge zusammengeschraubt, schon misst er.
Wenn man, ich, wüsste wie ein Trafo funktioniert....
Juan, ich hatte die Teile im November bestellt.
Peter Messgeräte habe ich auch, nur soll so ein buntes Spielzeug in meinen Trennregeltrafo arbeiten, die Zahlen kann ich besser ablesen.
Beiträge: 6.313
Themen: 327
Registriert seit: Oct 2014
Hallo, Jürgen,
Ist doch ein Induktionsampermeter. Dreh doch 10 Windunden um, statt eine und hast schon 10x Empfindlichkeit, dann soll das Ding 21A zeigen, aber Du weißt warum. ö